報錯代碼為20 檢查了伺服驅動器與電機的連接線,恢復后正常,但還是偶爾的報一下,但是斷電重啟可以恢復,請問前輩給點解決辦法!謝謝
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 13:55
那應該是驅動器報警了!
20是編碼器故障!檢查編碼器線!最好是對調,如果確認線路沒問題!就是編碼器壞了!