zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 1838 點
下載積分: 8922 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-12-22
查看zzn6737的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-13 16:21
請問安川伺服系統不接上位裝置的JOG運行要如何操作?
具體步驟和哪些參數要設置?
  驅動器型號:SGDM-10ADA    馬達:SGMGH-09ACA61  
設備是好的。
[ 此帖被zzn6737在2013-01-16 15:09重新編輯 ]
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-11-28
查看daijianhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-25 23:25
通過控制器面板對JOG運行的參數做簡單設定后,從IO口的JOG啟動端口啟動即可。
daijianhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-11-28
查看daijianhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-25 23:30
JOG操作屬于手動操作,故伺服ON信號要在參數中設置為ON,另外超程限位端口需短接處理,IO口的DC24v電源需接通。