現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2024-11-10
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 12:05
同意6樓的意見,用yjv240電纜(3+1小于100米空氣中敷設603A,已滿載,)選yjv300(3+1)電纜。