surprise123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1434 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-12
最后登錄: 2013-04-07
查看surprise123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 17:00
3*95MM+2*50的做斷路器進線  斷路器出線 你既然要10個電表 那肯定是每戶都要分開進線了 斷路器出去 3戶接一相電 平均一點 3:3:4 讓三相平衡! 算下來 平均每戶基本總功率10KW左右  220V的話 6平方的進線足夠了
每天一點點