sxsheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 485 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2024-03-18
查看sxsheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-19 09:42
圖片:
本人用SFC制作的這個程序(GX work2 中編程)其他的一切多正常,但是當再多次按下啟動按鈕(觸摸屏操控,啟動觸點為M23)時,導致程序動作亂套,隨即觸摸屏黑屏,電源打出嘶嘶聲響的,很是可怕的,現附上PLC程序和觸摸屏程序,拜托哪位高手仙手指點,小弟頓首拜謝......
附件: FX1S-20點-觸摸屏-2013-01-17完成.rar (158 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 倒角機FX1S-20點.rar (158 K) 下載次數:605
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 08:52
程序問題應該不能造成黑屏吧?最多也就是邏輯錯誤