hubinhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2094 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2023-07-09
查看hubinhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-20 15:39

       三菱的PLC   型號是  Q06H     一直連接不上    我用的是筆電  接口是USB   232  吧   提示的錯誤時如圖。  本人也不清楚程序有沒有加密 。  還有就是  供應商給了我們程序。但是自己就是一直和PLC  連接不上。很急。        我的步驟就是 直接拿了根數據線 一頭插在筆電上  一頭插在 PLC  上面的USB 接口上  再打開 GX  8.6   讀取   就出現了  如圖 提示    。是不是我有什么步驟沒有做啊  。。  。。。。    個人光伏行業。


hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2024-08-04
查看hewm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 12:37
通訊口沒有設置對,就算你用的是USB口,但他是轉的也是屬于COM口,應選擇RS-232通訊,com口選com3,希望對你有幫助!