如題,9條發熱管,每條110V、1500W。發熱管三相接法,3條并連一組星接電壓不允許,如果是8條到可以,大家有什么好的接法?
[ 此帖被peidegin在2013-01-22 08:09重新編輯 ]
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 21:28
按照你3條并聯形星接法電熱管用不了半小時就燒毀了