364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-22 13:29
圖片:
就好比。D24與d4比較
當D24的值從38.6S升到D4(38.7)的一瞬間能驅動M11

現在我用的這個指令。當我編碼器慢慢轉動的時候。當D24的值等于D4的值時。能驅動M11
但當我快速旋轉編碼器的時候。D24的值一下子大于D4的值了。我就不能驅動M11了
有沒有能當一到所需的值就能馬上驅動。不管我旋轉編碼器的速度有多塊
我的PLC是三菱FX2N的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-12
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-22 18:51
引用
引用第5樓chenhui78于2013-01-22 16:35發表的  :
我碰到過和樓主一樣的問題,用高速比較置位指令HSCS就可以了。復位用高速比較復位指令HSCR

是的用高速比較指令,如果你需要立即處理一些程序短的話可以用高速比較指令處理結果直接調用中斷