liuhao147258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1545 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2024-04-11
查看liuhao147258的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-23 11:13
最近做了個CP1H控制的機器,電路連接檢查過正常的,用了2個24和一個12V的開關電源,正常使用了幾天電源就燒壞了24的。換了一個鍋了幾天12的又燒了,電源都只接了電源地外殼沒有接地,請問下可能是什么原因?
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 16:15
1.確認電源容量是否夠。
2.條件一成立,就很有可能質量問題。