baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-23 19:49
圖片:
mov k1m0 k1y0 的值是怎么出來的啊



想不明白啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 19:57
K1Y0,由  Y0~Y3組成,K1M0由M0~M3組成 ,K1M0=15,那么意味著M0~M3均被置1.

由于PLC的掃描又上到下,從左到右,因此,出現雙線圈時,以最后狀態為準。

程序的第0步,執行Mov后,K1Y0=15,這毫無疑問,也就是Y0~Y3均為1.
程序的第6步,由于M4沒有閉合,因此Y0的值為0,此時,K1Y0的值已經變為?#1110,也就是14.
程序的第12步,由于能流接通條件未成立,因此Y3的值為0,此時K1Y0的值為2#0110,二進制的110不就是10進制的6么。

至于顯示值,系統為了保持數據的一致性,顯示為最終結果值。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(活在工控) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(零攝氏度的心) 熱心助人!