項目上有3塊QD62D配的P+F編碼器,不知道是不是硬件不匹配的原因,總有問題。因為我對編碼器輸出類型不是很清楚,想問下高手們幾個問題:
1 手冊上說QD62D支持RS422-A差分線路驅動器輸出的編碼器,現場P+F編碼器是RS422輸出的,編碼器和QD62D匹配嗎?
2 QD62D智能功能模塊開關設置里計數速度是指編碼器的最大輸出頻率還是要算出實際的最大輸出脈沖數?(編碼器最大輸出100KHZ,單圈輸出100個脈沖,電機最高速時變頻器也只有1000多脈沖/S)
目前只要問題是編碼器不轉動時QD62D上的ΦA,ΦB,DEC也會不時地閃爍,相應的 數據儲存器的數值也會相應的變化,雖然這個問題可以通過斷開QD62D的控制字來解決,但總覺得有問題,害怕計數不準。希望有做過的高手們出來指點下