樓主  發表于: 2013-01-28 17:50
三菱QJ71C24N-R4與溫控器無順序協議通信,用G.output指令發送設定溫度值正常,發送讀取溫度值指令時,溫控器有正常的回應信號,但用G.Input指令讀取不到回應信號,監控X3、X4也沒動作過,就像拔出了RDA、RDB的線一樣。
溫控器是兩線RS485,QJ71C24N-R4端SDA與RDA短接,SDB與RDB短接,線都接得很好?郁悶,誠心請教。
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-31 14:50
提供一下我原來使用FX的PLC使用485與艾默生變頻器通訊也遇到差不多的問題,供樓主參考。
我當時也是一樣的,發送正常,接收異常,我找了好多資料,還咨詢了三菱技術支持,原因是,使用485BD通訊板時通訊線不能使用2線,需使用4線,根本原因好像是通訊載波問題(具體記不清了),是他們產品設計的一個BUG,據說在3U產品進行改進。我沒用個Q系列的,不知是否有同樣缺陷。希望對樓主有幫助