該電路運用了一個集成IC:里面包含四組異或門輸入。型號:74LS86或SN74HC86(工作電壓5V)
這樣可以做成5個開關控制繼電器,用繼電器控制220V的燈。5個開關里面有任何一個開關狀態發生變化,都將會影響最后一個異或門的輸出高電平或低電平,從而改變繼電器的狀態。
如果用不了5個開關,可把多余的開關的接口(IC輸入端)接地或通過高阻接地(GND)。如果5個開關不夠用,可以再加一個IC,這樣每加一個IC可以多出4個輸入接口進行擴展。
優點:1、工作電壓只有5V,相對較安全。
      2、如果其中有開關損壞(不能接通或不能斷開),除了損壞的這個開關不能對燈進行控制之外,不影響其它的開關對燈的控制,那怕壞的只剩下一個好的開關。且故障查找方便,那個開關動作對輸出沒有影響,就可以直接查相對應IC的輸入端。
  
缺點:需要一個給繼電器供電的電源(輸出直流24V),然后通過一個三端穩壓器L78L05把24V直流電轉成5V直流電,然后加一個電容濾波給IC供電,但L78L05輸出電流最大只有100mA .IC工作電流比較小,可滿足IC的工作需要.但擴展多個IC時就需要注意,必要時可以單獨給IC配一個5V的電源..

直接接在交流220V的單刀雙擲開關、雙刀雙擲開關、雙刀多擲開關甚至多刀多擲開關組合而成的一燈多控電路,如果其中有一個開關出現故障,將會影響整體電路的運行,并且故障查找麻煩,擴展不方便。擴展越多,其成本也就越會體現出來。


這個電路我用一個實驗板,把幾個電子元器件,焊了一下,接了5個開關,控制一個繼電器,是可行的,只是沒有去多擴展,F(xiàn)在想想如果上學的時候,一個宿舍里面五、六個人,每個人床頭都安裝這樣的一個開關,也不會有人晚上起床都要喊醒管燈的那個人了(沒辦法,只有一個開關,而且離他的床位最近)。
[ 此帖被matengfei在2013-01-30 17:37重新編輯 ]
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 18:28
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
首先引入直流24V電源,電源正極接藍色線,然后通過三端穩壓器L78L05把電源轉成5V,然后加個電容濾波,給集成塊IC供電。黑色線引入電源負極。這時白色的長線輸出5V(有些線路都是在板子背面連接的)。五個白色的小短線接五個開關,開關的另一端接那根白色的長線。IC的輸出端接一個電阻到三極管的基極,三極管的集電極接繼電器的一端,繼電器的另一端接24V電源。
上面就這么多元器件,繼電器和24V電源都是外圍的。為了保護三極管,繼電器線圈反接一個二極管形成泄放回路。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-08 04:26
圖片:
最近又把那個電路重新焊了一下。
圖中A、B 、C 、D 、E接5個開關,三個COM端相連。
接線方式為開關的一端任意接A、B 、C 、D 、E,開關的另一端接COM。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-08 04:40
圖片:
圖片:
圖片:
圖中黃色發光二極管為24VDC電源指示燈。紅色發光二極管為繼電器動作指示燈。這里IC電路用5V電就可以了,之所以用24V電源然后轉成5V給IC供電,也是為了驅動后面的24V繼電器而準備。
板子上有兩個二極管1N4007,一個是24V電源反接保護,如果沒有這個二極管,24電源往板子上接反時,三端穩壓器L78L05就會被燒掉。

另一個1N4007是為繼電器失電時泄放回路而準備的,不然,驅動繼電器的三極管容易被繼電器失電時產生的感應電動勢擊穿,影響其使用壽命。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-08 04:51
樓上所說24V轉5V溫升太高。IC工作電流很小,不會有太大溫升。但這也是一個問題,不知道誰有沒有好點的解決方法,需要加散熱片嗎?