變頻器開始運行時,紫外線燈管就不工作了(變頻器采用西門子V20的控制 3KW的立式水泵做流量PID控制,紫外線燈管用的是 和變頻器 一個柜子里的電源,變頻器剛要開的時候紫外線燈管就滅了,柜子里還有一臺5.5KW的水泵是直接啟動的,這臺泵工作 紫外燈不受影響。請問這是什么原因?需要怎么做才能使紫外線 燈不受影響?)
auto_world
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 577 點
下載積分: 664 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2019-04-21
查看auto_world的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-01 11:03
變頻器加輸入電抗器。。