linjianan78
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 11351 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-11-21
查看linjianan78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-02 16:46
遠程IO模塊是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,遠程IO通訊模塊應該用什么型號。
另:485通訊模塊應該用什么型號(變頻器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新編輯 ]
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 344 點
下載積分: 531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-12-14
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 14:18
1通過PLC 的網絡參數設置 在PLC 中刷新地址  ,2   ;這要看你的遠程輸入輸出軟元件是多少了。如果是x400和y400的話,并且你這個模塊站號是1號站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2號站的話,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(linjianan78) 感謝!