ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 3302 點
下載積分: 2252 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-02 21:33
小弟,我最近接了一個項目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和臺達的vfd-m系列的變頻器通訊,我plc發送變頻器正轉,反轉,停止和寫入頻率的代碼,變頻器響應都正常,但是我要讀出變頻器的參數的時候就出現了問題,我plc發送什么數據,就接收到什么數據。請問這是為什么呢?
QQ   383902882
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 21:44
應該是你接收的字節不夠,試試把RS指令的K值加大一些