請教各位師傅,前段時間做了一個定位控制,自動運行時定位很準,就是按照設定的位置,比如第一位置500,第二位置800。。等等,但是手動控制時,按前進后退運行后位置就相差比較多,走得越遠相差越多,手動操作是在屏上面做的兩個按鈕,后來找不到原因就改成手動時為相對定位了,不知道有沒哪位師傅有沒遇到過這方面的問題
lxs_0217
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-07-12
最后登錄: 2023-12-19
查看lxs_0217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-18 17:11
手動定位完成后,查看以下當前位置數據區是否是你設定的脈沖數,確認PLC脈沖有沒有發出去.若是設定數據 ,再檢查手動設定的速度、加速度、加減速時間等參數,另外檢查程序中回原點指令。