樓主  發表于: 2013-02-15 19:46
我有一個224XP的CPU準備用本體的脈沖輸出接到臺達的A2系列伺服上面去,三種模式我選擇脈沖+方向這種,問題就來了,臺達的伺服只能接受低電平信號,可是224XP輸出的高電平信號,

請前輩如何轉換,最好來張圖或光藕和三極管的型號
PS:小弟目前只有這些硬件可以能練習,換硬件的話恐怕無法實驗了
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-19 10:12
PLC的正輸出串個1.5K的電阻與伺服光耦輸入的正極連接,負輸出直接與伺服光耦負極連接就行了....