ddyyjx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 806 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2022-08-07
查看ddyyjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-17 23:25
用FX1N PLC 帶FX2N-2AD-TC 模塊 PID控制 不穩定 ,不知怎么回事,有時可以有時不可以。
舉例:當前20度,我設定100度,用自動調諧或直接PID控制,就可以,溫度控的很準。
1    但是我把熱水倒掉放冷水后,再開的話有時就不行了,到了100度了,還在繼續加溫。

附件: 自編程序.rar (11 K) 下載次數:161
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-18 08:33
粗略看了一下,是不是加熱靠Y1輸出控制?
你自起始溫度開始,PID控制準確,但是突然放掉熱水換成冷水,狀況變了,單獨靠Y1輸出控制,我感覺誤差還是比較大的
建議采用模擬量控制
個人粗淺看法,請指正