PLC和變頻器或者開關電源可以相鄰放置嗎
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-09-18
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-25 00:23
PLC和變頻器或者開關電源最I(lǐng)好不要相鄰放置,因為干擾太大。特別是用接近開關等有電子放大設備。