樓主  發表于: 2013-02-22 11:42
三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具體解釋一下K8
問題補充:
有點暈。。到底是從“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢還是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-25 21:51
是將M100~M131傳到M800~M831
K1M**代表4位,連續傳送8筆就是4×8=32位