各位大俠,A1000變頻器一通電就報故障CPF20,本人新手,不知道怎么回事,求大神們指教,謝謝。。!
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-02-22 18:54
CPF20  選件卡故障
處理方法:
a=選購卡連接口連接故障。
b=選購卡的A/D 轉換器不良。

A=關閉電源,重新插卡。
B=更換選購卡。