autotad
軟包裝機械維修
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 136 個
工控威望: 221 點
下載積分: 9444 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2023-05-24
查看autotad的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-22 14:34
用安川G7變頻器5.5KW帶7.5KW電機(帶PG矢量控制)需設置哪些參數才可以保證電機啟動時不報過流?請各位大大賜教,謝謝!
唐向輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2021 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-01-07
最后登錄: 2014-02-08
查看唐向輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 12:14
曾用過11KW變頻器帶動15KW電機,50HZ時才9.87A,如你的電流大,負載重,必須換大的