樓主  發表于: 2013-02-26 16:54
在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝!
zjlin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 150 點
下載積分: 630 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2014-04-03
查看zjlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-16 13:26
電流一樣的情況下,直流開關可以代替交流的。