15005444007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 180 點
下載積分: 711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2020-10-23
查看15005444007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-27 21:47
恒張力收卷系統在紡織,電纜,印刷,造紙等很多行業都有廣泛的應用,各位大神感覺那種方案效果比較好,大家一起討論一下。目前接觸的三菱張力控制器+磁粉閘,小張力效果一般,30N以下效果不好。PLC+伺服+張力轉換器的有沒有人做過?或者其他的方案也可以
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-06 16:06
要做低張力電氣控制方面其實要求沒那么高的關鍵還是機械設計,摩擦系數要低,運行穩定性要好。我用變頻器加360線的編碼器都做過10N左右的張力的。其實張力反饋是個很小的調節量,關鍵是運行過程力矩變化的計算這個計算不要依靠張力反饋計算,力矩給定穩定張力變化也就不大。我用很簡單的FX都做過張力控制,只是寫程序麻煩了,在滿足要求的同時節約成本也很重要。
好好學習,天天向上!