xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-28 18:45
早兩天做了個485通訊的程序,變頻器是E700的,程序?qū)懞煤,通過觸摸屏給定頻率,同時反饋頻率到PLC至觸摸屏。有點很奇怪,比如說我設定35.00Hz,但是反饋顯示35后過會跳成33.10或2.86,然后又恢復成35.00,請問各位高手,這是怎么回事啊!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 14:15
你的通訊指令沒有時間差錯開讀與寫,或者兩個讀取指令沒有錯開,是兩次通訊的數據沖突了。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺