大家好    現在我要做一個程序  就是在屏上設定XY值   當然XY值不是段   有10段   要怎么編啊  
如果用三菱的直接用主機行嗎  還是要加什么模塊    是步進電機
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27337 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 13:16
用一條定位指明令就可以了
DDRVA D200 K2000 Y0 Y1
定位一次后現把下一次定位的脈沖數傳到D200

樓上用十次定位,如果定位次數是變動的你怎么編。比如我移工件,A工件定位十次,
B工件定位二十次,你怎么弄!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27337 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-05 11:57
引用
引用第6樓baiqrmai于2013-03-04 20:48發表的  :
原點為0.0   第一點為10.9     第二點為20.13怎么辦  第二點怎么定脈沖數啊



將距離團換成脈沖量,比如步進一圈走10mm 步進細分一圈1000個脈沖,你要走的距離*1000/10
伺服類似,不過要設好電子齒輪比!
自動化單機,生產線,項目編程調試!