王小賽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 168 點
下載積分: 441 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2024-08-30
查看王小賽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-03 22:11
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔。我在做一個風機的項目,用的是314c-2dp的CPu。在采集模擬量時,須采集風門的開度(4-20MA),風門電機外部供電,沒用PLC供電。在組態中設置為4線制電流,在PLC程序中采集到的數據是32767,也就是不能識別,后來我把風門開度的兩根線一根接PLC 0V,一根接模擬量模塊,再從PLC 0V接一根到模擬量模塊,這樣就相當于共0了嘛,就能夠識別了。但過了一會PLC的模擬量模塊就顯示錯誤了(錯誤為無外部輔助電壓),同時cpu自帶的Q點也不亮了。程序里的Q點是帶電的,但是就是沒有輸出。說明一點,測量到風門開度的電流負線要比PLC的0V低15V直流,另一個風門的電流負對PLC 0V有12V的交流電,此模塊為8通道,其中4個通道為4線制電流,3個通道為1-5V電壓,組態與接線都沒問題,就是把風門開度的電流負接到PLC負后才把Q點燒掉,模擬量模塊燒掉,請教各位專家,這是為啥啊,不知道原因,非常著急
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-03 22:26
我記得模擬量模塊上面有個跳線帽,你跳線選擇對了沒?
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322