樓主  發表于: 2012-03-08 18:05



我用3臺變頻器做電動機同步調速運行,調速用模擬量模塊,4AD 4DA。

現在3#變頻器工作是正常的

而1#和2#變頻器總有一臺會報警,比如 1#報警2#和3#是正常的,2#報警1#和3#是正常的,

而且每次報警的代碼都是EF2 (用的是東芝S9變頻器)  EF2是接地故障,但電柜和電機以及變頻器都已經接了接地。

這到底是什么樣的問題,問題到底出在哪兒呢?

我嘗試過 不用PLC控制變頻器的運行以及調速,我用變頻器的操作面板控制,1#開啟來后 2#一開就報警,要么就無法調速,3#一直都是正常的。

希望壇子里的各位兄弟姐妹們,幫忙參考參考,小弟 在此先說聲謝謝咯。!




輪流試過電機  電機都是好的(就是把3臺電機接在3#變頻器上 輪流開,變頻器都沒有跳閘)

現在換了變頻器 換三晶的,但還是1# 2#總有一臺會報警!
659685875
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看659685875的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 19:43
不知道時單獨接地還是同時接在一個端子上。