w171642
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 113 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-01-06
最后登錄: 2018-01-31
查看w171642的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-04 21:22
圖片:
圖片:
我初學PLC請教下三菱雙重線圈如圖Y20接通的Y004確沒有接通?當X003接通了Y20沒通怎么Y004確是通的呢?請各位大哥幫小弟解釋下謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-05 08:47
雖然程序中雙線圈的輸出以最后一個的狀態為準,
但程序執行過程中,前面的線圈狀態依然有效,
只是執行到下一個線圈時,它的狀態才會相應改變,
第一段程序:
X3導通使第一個Y20輸出,接下來Y20的觸點為ON狀態,所以以Y20為條件的Y4線圈也是導通狀態,再往下一行掃描到第二個Y20時它才被置為OFF,此后的掃描Y20會保持OFF狀態,直到程序掃描到END返回第0步進行下一次掃描,再次執行到X3這一行的Y20將它置ON。
如此反復。
第二段程序執行過程與第一段相反。
具體過程可以打開仿真,執行【在線】--【調試】--【單步執行】看程序運行效果