asdsd130
東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2176 點
下載積分: 5049 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2024-10-22
查看asdsd130的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-04 21:27
老遇到熱電偶難題,線性不好,設定80度,溫度,顯示也是達到80度,另外用爐溫檢測確是95度,頭疼,如何能簡易識別熱電偶是否合格,我用的是西門子的熱電偶模塊,為什么誤差那么大
唐堂正正
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2763 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-05-10
最后登錄: 2015-08-20
查看唐堂正正的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-06 15:52
熱電偶傳輸線要用補償導線才行