老遇到熱電偶難題,線性不好,設定80度,溫度,顯示也是達到80度,另外用爐溫檢測確是95度,頭疼,如何能簡易識別熱電偶是否合格,我用的是西門子的熱電偶模塊,為什么誤差那么大
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-06 08:16
用查表法,熱電不是線性的