]我用中達PLC和中達人機介面設什了一個防盜系統,可以在人機上隨意設定開啟和關閉防盜。我用PLC內部時鐘設計可是問題出現了,,在電腦上監控完全正常,可是在人機上就不行了,
LD= D1315 D210
AND D1314 D211
SET M2003
LD= D1315 D212
AND D1314 D213
RST M2003
這個在電腦上監控可以導通,為什么在人機上操作卻不行呢?
人機與plc是用485通迅
桌面.rar (6 K) 下载次数:57