兩個兩位三通電磁閥,工作時,以2秒左右的間隔循環動作,本來用一個普通中間繼電器和PLC來控制,一上午的時間中間繼電器就廢掉了,中間繼電器的壽命是8萬次左右,我剛剛查了一下PLC輸出點的壽命也就兩三百萬次的樣子,這樣PLC控制的話也就能抗半年就廢了;兩位三通閥的壽命是一千萬次能抗一年半左右勉強可以接受,各位大能幫忙出出主意啊,小弟感激不盡
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 12:31
恩,三樓四樓的有道理,transmitter+ssr試試,電磁閥加續流電路試試