小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-07 09:20
兩個兩位三通電磁閥,工作時,以2秒左右的間隔循環動作,本來用一個普通中間繼電器和PLC來控制,一上午的時間中間繼電器就廢掉了,中間繼電器的壽命是8萬次左右,我剛剛查了一下PLC輸出點的壽命也就兩三百萬次的樣子,這樣PLC控制的話也就能抗半年就廢了;兩位三通閥的壽命是一千萬次能抗一年半左右勉強可以接受,各位大能幫忙出出主意啊,小弟感激不盡
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-07 16:09
不用固態了,直接用晶體管,最好是在電磁閥反向并一個二極管
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,