樓主  發表于: 2013-03-08 09:53
s7-200  產地是德國就連不上,  產地是中國的就連得上, 設置有哪里不對嗎?  
CPU 224 CN
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-08 15:56
估計你使用了一個舊的PLC,并且該PLC中的程序使用了端口。將開關搗到 STOP,或TERM試驗一下.
如果PLC設置的通訊速率高于19.2KHZ,則一般的轉換器則不可連接,可找一條原裝的數據線,連接后設置系統塊到19.2以下,下載后普通的轉換器就可連接了。