原來在一個設備上,編碼器一周的脈沖是1000,原有測量滾的周長是150MM,
如果我現在把測量滾變小了,周長改為了80MM。那我PLC程序還要改嗎
還是說只要換上80MM的測量滾就行了
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 590 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-09-20
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 12:01
周長改小,線速度也變小,電機運行圈數要增加,倍率要乘上150/80