dytwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 276 點
下載積分: 601 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2018-09-19
查看dytwww的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-13 09:56
我單位有臺設備是用五軸伺服加一編碼器的,有三個J3—200A.一個100A和一個70A,運動控制器是用的MC464,其中有一軸斷電再開就會顯示AL21報警,其他軸都是正常的,再斷電手動把伺服轉轉位置再開電就好了,下次斷電開電又是這樣的問題?哪位大神能解決此問題!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-13 10:04
該故障信息手冊上無相應解釋,建議直接打三菱客服詢問。
或者你就--換伺服電機--換編碼器線--換伺服放大器---一項項排除。