我沒見過機臺,但聽說是正常運轉的.
其中有一段是對臺達AD模塊設置的:
1--LD M1002
2--TO K0 K2 K2 K2
3--TO K0 K8 K80 K2

4--FROM K0 K20 D50 K2
5--FROM K0 K43 D60 K1

K0指的就是模塊  但是第3行的K8,明顯和說明書中的參數不一樣.說明書上k8是第三通道的平均值,應當是只讀的,但這里是寫入.
第五行的k43就更奇怪了 ,AD模塊參數只到34啊.
后面還使用了 d9900,這個我只在DA模塊中找到,但是模塊用途是AD,很矛盾. 另外,即使按DA模塊來解釋,K8\K20這兩個參數就不存在了.
另外AD模塊中 ,也能使用D9900嗎?
希望有對臺達比較熟悉的人指點一下,成分感謝.(機臺目前沒辦法見到,只見到以前留下的程序)
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-15 21:11
你試試將這些參數轉換成十六進制試試看
相信自我!