tangss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2139 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2015-11-18
查看tangss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 16:57


為什么m1,y0沒有得電呢?整個程序無雙線圈輸出,因為為仿真,x0是強制置ON.
謝謝。
————————答案分割線————————————————————
感謝5樓"sjm213"的提示,以及綜合版面帖上熱心朋友的幫忙(因為第一次發帖,發錯了位置,導致發了兩個一樣的貼,抱歉)。已解決,如下:
  


  
在初始塊中,m8002使用不恰當,使程序未激活。關于s狀態,總結:若要激活哪一步,則初始塊中m8002相應置位哪個s號,如上圖若想從第二步開始,則 ld m8002    set  s10。
初學的朋友們請注意,不要犯同樣的錯誤。
[ 此帖被tangss在2013-03-19 13:36重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 分享
    huniutadi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 3096 點
    下載積分: 21935 分
    在線時間: 87(小時)
    注冊時間: 2010-02-13
    最后登錄: 2020-02-15
    查看huniutadi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-07-30 09:17
    學習了,SFC狀態的不懂呢