駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 17:01
  前段時間買了一套伺服回來學習用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U發脈沖控制。是位置模式。
接線圖如下不知有沒有錯???





以下我編了一段程序。X10閉合,伺服電機也沒有反應。
  



不知是什么問題??因為都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
伺服放大器參數我只改了。
PA01-----位置模式1000
PA03-----相對位置0000
PA13----脈沖加方向0011
其他的參數我就沒有更改,都是出廠值。
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 09:30
如果你是按圖上接線的話,應該是接線有誤,還有一個就是看伺服放大器面板上顯示的代碼是否正常。
我認為的接線引腳應該這樣改

com1和com2接0V沒錯,不過Y0要接到CN1的11腳PG,10腳PP應該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v),

Y4接到CN1-36腳NG,35腳NP應該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v)

仔細看下手冊,慢慢體會一下,沒有電阻的話可以不加,下面是我的做到一張圖


[ 此帖被andy_gao在2013-03-19 14:17重新編輯 ]