wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 990 點
下載積分: 2128 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-08-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 17:44
pLC內部繼電器能不能直接,接交流接觸器線圈(40A以下的接觸器),這樣接對PLC輸出繼電器觸點影響有多大?
陽光夏天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 164 點
下載積分: 658 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2019-07-05
查看陽光夏天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 22:06
可以接,不過保險起見,接前看下繼電器輸出負載最大電流,是否大于接觸器線圈電流,一個繼電器也才10幾快錢左右,