請問各位大俠,PLC S7-200 VW里的數據斷電后幾天為什么數據都沒了?
qiangguoyu3
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 860 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-18 19:20
S7-200的plc斷電后靠電容保存寄存器數據的,斷電時間長了后電容沒電了數據自然就丟失了,隔上幾天對PLC 上電幾分鐘就ok了,或者加個外接電源。西門子的200 就是這樣的啊