幸福樹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 573 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2013-03-25
查看幸福樹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-18 22:31
大型生產線布線,電纜溝比較淺,30cm*30cm,動力線跟信號線同時走向,容易干擾,線路比較多,請教怎樣合理布線?
[ 此帖被幸福樹在2013-03-18 22:43重新編輯 ]
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 13:23
如果已經放了線就分開扎好分開放,有條件可隔放上下層
樓主留言:
我現在試著上下層放置,動力線放下面,信號線放上面,通訊線打算用鍍鋅銅編制套管屏蔽一下