樓主  發表于: 2013-03-22 11:19
我有臺7.5KW空壓機,新買的,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會不會太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決?
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 19:25
我來說說,三相異步電機7.5KW 電流時15A ,壓縮機啟動頻繁,交流接觸器更換CJ2X-2510    AC380V 熱過載繼電器的整定電流15.75A  小型斷路器采用DZ47-60 C15  3P,這樣就可以更好的保護電機,但有可能也是機械卡死,而導致的。