樓主  發(fā)表于: 2013-03-22 16:56
我有臺7.5KW空壓機,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會不會太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決??
金玉峰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 284 個
工控威望: 1846 點
下載積分: 47269 分
在線時間: 1090(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2023-05-06
查看金玉峰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-29 20:39
應該是單向閥壞了,到壓停止時,單向閥復位,把氣罐和空壓機機頭隔開,同時壓力繼電器頂開針閥,把空壓機缸頭的壓力卸掉,為下次啟動做準備,如果單向閥壞,第二次啟動時,活塞有壓力,不容易啟動,因而燒電機和接觸器。