樓主  發(fā)表于: 2013-03-22 16:56
我有臺7.5KW空壓機,用了兩個月燒了好多次接觸器和電動機,起先以為電壓偏低造成的,后裝一異相電容補償器,照樣燒,有時燒接觸器,有時燒電動機,又以為散熱不好,放空壓機小房子開窗戶通風,還是老樣子;又以為設了1MPA,會不會太高,改到0.8MpA,從0.4MpA打氣到0.8MpA總可以吧,哭啊,老樣子!(注:由于用氣量較大,打好氣,機器只停2分鐘又工作),求各位大神指點,如何解決??
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-23 07:11
頂13樓的
1:頻繁啟動造成接觸器觸點燒壞,再燒馬達。
  解決方案:
1:更換品好的接觸器。容量要大。
2:改用變頻控制?啥沤^此類故障。