netliuhao
netliuhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-03-12
最后登錄: 2024-07-15
查看netliuhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-22 22:29
描述:plc通訊截圖
圖片:
描述:plexible通訊設置截圖
圖片:
描述:所使用的編程線
圖片:
各位蝦哥,我是個剛?cè)胄械男〉,這幾天正在學習flexible軟件,
我用flexible軟件寫了個HMI程序,然后就開始和PLC224連接上(PPI傳輸程序線纜),
用此線纜(用microWin200的編程軟件)可以和PLC224通訊上,顯示波特率9600,地址是2.
照片如下。


然后我用flexible軟件在電腦上模擬《(啟動運行系統)按鍵》觸屏控制plc(實際連接情況下,控制PLC),但電腦上的觸屏軟件就不
能和plc建立連接了。
flexible軟件通訊設置如下


建立連接后,電腦模擬的觸屏根本就沒有任何反應,例如:按觸屏上的開關按鈕i1.0也沒有任何反應。(PLC輸入i1.0也沒反應,
模擬的觸屏按鍵也不能摁動),但在仿真模擬的情況下,都是沒有問題的,



請問各位哥哥。我哪里做的不對??????




sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-23 23:00
目測無硬傷。
不要在觸摸屏上對I點操作,設置M或V看PLC中有無反應。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-25 08:58
【開始】--【SIMATIC】--【STEP7】--【setting the PC/PG interface】處也要設置一下通訊接口屬性
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-30 23:04
原裝USB pc adapter線纜可以通訊上