我等了幾個小時也沒有收到郵件:我來詳細給你講一下首先看一下系統參數里面HIM的名稱與PLC的名稱
我在上傳一個宏的圖
這個宏:
macro_command main()
int Y ,FG
GetData(Y, "Local HMI", LW, 9200, 1)
GetData(fg, "Local HMI", LW, 9200, 1)
SetData(Y, "Local HMI", RW, 1500, 1)
SetData(FG, "Inovance H2U/H1U", D, 500, 1)
end macro_command
我給你解釋一下這個宏的意思
把HMI的LW9200的值賦給 Y與FG中間變量
然后把Y的值賦值給 HMI的 RW1500
FG的值賦值給PLC的D500
注意的是:宏中出現的設備名稱必須和系統參數里保持一致
本人表達能力有限,請各位包含,如有錯誤請指正。