將視覺的定位數據傳至PLC使用 比如3.25  傳來的是#322E 3235 我該怎么處理成為3.25 這里用的是CPIH 我本想用 FVAL 可是模擬的時候能行,但連上PLC就不好使了
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-24 16:45
不要用小數點